土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 小区供电网

小区供电网

发布于:2011-09-01 11:50:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
新做一小区供电网,小区大约有2000户,30栋多层,4栋小高层,我打算给小区设一个环网柜及5个箱式变。由环网柜出五路电源分别引入各箱变。想请教一下各位高手,这个环网柜是采用两路电源进线呢还是一路电源?我可不可以把环网柜用一路电源进线,只把给小高层配电的那一个箱变(其中4栋小高层共用一个箱变供电)做成两路电源,大家觉得可以吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qds43
    qds43 沙发
    每个地方的规定不一样,我们这里不允许采用这种供电模式
    2011-09-28 10:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • hnjztgg
    hnjztgg 板凳
    环网柜单电源进线,另外从不同于环网柜进线电源的电源点下一个专用变压器,专用变压器带所有一、二级负荷及小区全部动力,高压计量,非居电价,环网柜内出4个箱变,作为小区居民用电,同时作为楼层电梯等二级负荷备用电源。一个环网柜内严禁做成双电源,除非为单母线分段接线方式,否则容易照成误操作。
    2011-09-11 08:37:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】铠装穿玻璃钢管电缆该选用多粗的?

小区变压器总用电容量 约1300KVA,现在高压电10KV,长2.7KM,铠装穿玻璃钢管,需要用多粗的电缆,300M2是不是粗了