土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?

【求助】恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?

发布于:2011-09-03 15:52:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.
每台机组有2套制冷设备(2台压缩机).
制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .
运行时低压2.2bar,高压10bar.
室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.
两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。
请教高手如何解决?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ybfq08
    ybfq08 沙发
    这个低压不结冰才怪咯!送温度那么低,房价温度也低,回风稳定也跟着低。
    这个机子不带有发热丝的吗?
    湿度超过你设定值,肯定会一直制冷!
    2011-10-04 21:09:04

    回复 举报
    赞同0
  • ykmnm
    ykmnm 板凳
    楼主,在达到你所需的温湿度的情况下,你看此时的出风温度,露点及蒸发温度是多少。需按低温低湿的状况设计,加热气旁通及融霜设计。。。此时的经济性就很差。加上转轮除湿段或溶液除湿段就比较好
    2011-10-04 19:28:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多