土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 没有配置竖向预应力钢筋,斜截面抗裂通不过,求高人指点

没有配置竖向预应力钢筋,斜截面抗裂通不过,求高人指点

发布于:2011-09-05 10:24:05 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
是纵向预应力钢筋的应力过大的原因吗?张拉设计值是3170.7KN和2343.6KN。该如何调整呢?求高人指点。谢谢啦。另外斜截面抗剪验算中,抗剪设计值小于抗剪允许值。为什么还是NG。腹板宽度已经选择了自动调整宽度。
  • weekice06
    weekice06 沙发
    斜截面抗裂验算的是主拉应力,验算不过就是因为主拉应力过大,不会是纵向预应力钢筋应力过大造成的,解决的办法就是需要配竖向预应力,这是小弟的愚见啊!
    2013-04-25 22:55:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

MIDAS

返回版块

5.84 万条内容 · 302 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

midas整体升降温

用midas进行箱梁计算时,整体升降温是用系统温度还是单元温度?两者之间有什么区别吗?

回帖成功

经验值 +10