土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 补偿电容老烧保险?

补偿电容老烧保险?

发布于:2006-06-28 22:39:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,
当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安
状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安 <B相不久又会烧>
状态2是:当运行三组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外两组的A相48安 B:48安 C:48安
备注:1.因变频器多谐波可能比较大
2.每天都会烧几个保险大多是B相,A相没有烧过
3.其他生产线和冲压线的电容柜是一样的,其他生产线的电容保险不烧
4.没有烧过电容<只烧电容的保险>,全部新设备才使用半年
请各位朋友帮忙分析下各种原因.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 扬州华锦电气
    1.测量谐波
    2.根据谐波各次含量配置合理的电抗器
    扬州华电0514-8085235
    2006-06-30 10:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • g3086309
    g3086309 板凳
    应对B相电容 进行系统检查 ,个人怀疑B相电容有内部击穿现象或电容内部介损超标.
    因电容器补偿有提高系统电压功能,当系统电压升高电流增大发生\内部击穿\保险烧毁.