室外如何选用减压阀!急
室外如何选用减压阀!急
俺做了小区,室外水压超过了0.6MP,山上接有从水厂出来的市政给水管DN200,小区山上和山下为50米的高程差。这次设计我要选用减压阀,不知道对室外给水管到设置减压阀有什么要求,另外谁有资料啊?
发布于
2006-06-29 10:30:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
xhb1127
这个减压阀建议选用液压式可调减压阀。可以只用一个,但是需要买个质量过关的产品!
2007-01-31 11:45:31
来自 PC
评论
举报
catte
规范3.4.8第5条:供水保证率要求高,停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时,宜采用两个减压阀,并联设置,一用一备工作,但不得设置旁通管.