土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】关于低压两进线柜和电容的取样问题

【请教】关于低压两进线柜和电容的取样问题

发布于:2011-09-07 16:21:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
设计院当初设计为一台1600kvA变压器,柜子为一进线柜和两电容柜(其中一主柜、一辅柜)。后来设计院把变压器改为两台800KVA,相应的进线柜就改为两台了,而电容柜却没有改。电容柜取样电流的咋办?当然最好的方法还是将那台辅柜改成一台独立的电容柜,增加一个无功补偿制器加点线就完事。但厂家不愿意增加。按设计院走的。
如将两进线柜的取样电流(电流肯定是同相的,两变压器也为同一电源)并在一起接到电容柜主柜的控制器中有什么问题?如有一进线柜工作时,另一个互感器会分流咋办?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • chintclf
    chintclf 沙发
    两台进线柜,没有母联柜,最大负荷时两台变压器并联运行。
    2011-09-10 08:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • chintclf
    chintclf 板凳
    但是这个系统用负荷最大时两台变压器必须同时用。
    2011-09-08 11:22:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地变之间的间隔怎么确定

接地变之间的间隔怎么确定,请各位前辈具体说明下,谢谢啦~

回帖成功

经验值 +10