土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冷凝水回收——规范条文如何理解?怎么执行?
《建筑给水排水设计规范》 5.6.17条 用蒸汽作热媒间接加热的水加热器、开水器的凝结水回水管上应每台设备设疏水器,........
此条文的要求理解有点困惑:既然是凝结水的回水管,那意思就是要把凝结水回收利用了,可是如果设了疏水器的话,凝结水不都排放掉了吗?好象很矛盾啊,大家谁比较清楚这一点的真实目的啊?

全部回答(1 )

  • wsyks2004
    楼主,加了疏水器并不等于是把回水白白排放了,而是进行阻汽排水,只把蒸汽冷凝过后的水排入回收管道,而不让新蒸汽进入回收管道,在系统中起很大的节能作用.
    2006-07-04 17:42:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1325 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10