土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
冷凝水回收——规范条文如何理解?怎么执行?
冷凝水回收——规范条文如何理解?怎么执行?
《建筑给水排水设计规范》 5.6.17条 用蒸汽作热媒间接加热的水加热器、开水器的凝结水回水管上应每台设备设疏水器,........
此条文的要求理解有点困惑:既然是凝结水的回水管,那意思就是要把凝结水回收利用了,可是如果设了疏水器的话,凝结水不都排放掉了吗?好象很矛盾啊,大家谁比较清楚这一点的真实目的啊?
发布于
2006-07-04 16:11:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wsyks2004
楼主,加了疏水器并不等于是把回水白白排放了,而是进行阻汽排水,只把蒸汽冷凝过后的水排入回收管道,而不让新蒸汽进入回收管道,在系统中起很大的节能作用.
2006-07-04 17:42:04
来自 PC
评论
举报
相关推荐
clxtwolf
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
111
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1325 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )