土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于螺杆压缩机不能切换的问题

关于螺杆压缩机不能切换的问题

发布于:2011-09-19 11:28:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
冷水机组采用的是两台螺杆式压缩机,使用的冷媒是R22,使用八年未做过任何的保养,现在运行压力电流出水温度都在正常范围内,只是偶尔会出现不能切换运行压缩机的情况,请问这个问题通常会出现在什么地方?控制回路上的传感器还是其他

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zsf9229
    zsf9229 沙发
    我是这样理解两台压缩机
    即甲不能满足工作要求时
    另外一台压缩机乙启动运行
    等到负荷下降时
    乙机停止运行
    直到出水达到停机要求
    甲也停机
    请教各位是否可以这样理解
    2011-10-07 13:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxiaofeng101
    你差一下电路和传感器
    2011-09-27 21:24:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这是个什么配件啊?压机排气口处。

这是个什么配件啊?在压机排气口处。一个工程师说这里面是个单向阀,我拆开过看里面是螺纹管,没有单向阀,应该是起减振作用的吧。。 到底是个什么配件啊?

回帖成功