给排水专业设计要求
一、 设计原则
1、 设计中应严格遵守国家现行的规程、规范要求,特别应遵守国家规定的强制性条文的要求。
2、 选用国家标准图及院标准,应注意选用新标准图号,不能用作废的或已被新的图号替代的标准图号。
3、 严格执行国家规定的初步设计、施工图设计深度有关内容。
二、 设计内容
通常民用建筑给排水包括如下内容
1、 给水系统;
2、 排水系统;
3、 消防系统;
三、 初步设计
初步设计阶段,给水排水专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要设备表。
A、设计说明书
1、设计依据
1) 摘录设计总说明所列批准文件和依据性资料中与本专业设计有关的内容;
2) 本工程采用的主要法规和标准;
3) 其他专业提供的本工程设计资料,工程可利用的市政条件。
2、设计范围
根据设计任务书和有关设计资料,说明本专业设计的内容和分工(当有其他单位共同设计时)。
3、室外给水设计
1) 水源:由市政或小区管网供水时,应说明供水干管的方位、接管管径、能提供的水量与水压。当建自备水源时,应说明水源的水质、水温、水文及供水能力,取水方式及净化处理工艺和设备选型等。
2) 用水量:说明或用表格列出生活用水定额及用水量,生产用水水量,其他项目用水定额及用水量(含循环冷却水系统补水量、游泳池和中水系统补水量、洗衣房、锅炉房、水景用水、道路、绿化洒水和不可预计水量等);消防用水标准及用水量,总用水量(最高日用水、最大时用水量)。
3) 给水系统:说明生活、生产、消防系统的划分及组合情况,分质分压分区供水的情况。当水量、水压不足时采取的措施,并说明调节设施的容量、材质、位置及加压设备选型。如系扩建工程,还应对现有的水系统加以简介。
4) 消防系统:说明各类形式消防设施的设计依据,设计参数,供水方式,设备选型及控制方法等。
5) 管材、接口及敷设方式。
4、室外排水设计
1) 现有排水条件简介:当排入城市管道或其他外部明沟时应说明管道、明沟的大小、坡度、排入点的标高、位置或检查井编号。当排入水体(江、河、湖、海等)时,还应说明对排放的要求。
2) 说明设计采用的排水制度、排水出路。如需要提升,则说明提升位置、规模,提升设备选型及设计数据,构筑物形式,占地面积,紧急排放的措施等。
3) 说明雨水排水采用的暴雨强度公式(或采用的暴雨强度)、重现期、雨水排水量等。
4) 管材、接口及敷设方式
5、建筑给水排水设计
1) 说明或用表格列出各种用水量标准,用水单位数,工作时间,小时变化系数,最高日用水量,最大时用水量。
2) 给水系统:说明给水系统的划分和给水方式,分区供水要求和采取的措施,计量方式,水箱和水池的容量、设置位置、材质、设备选型,保温、防结露和防腐蚀等措施。
3) 消防系统:遵照各类防火设计规范的有关规定要求,分别对各消防系统(如消火栓、自动喷水、水幕、雨淋喷水、水喷雾、泡沫、气体灭火系统)的设计原则和依据,计算标准,系统组成,控制方式,消防水池和水箱的容量、设置位置以及主要设备选择等予以叙述。
4) 热水系统:说明采取的热水供应方式,系统选择,水温、水质、热源、加热方式及最大小时用水量和耗热量等。说明设备选型、保温、防腐的技术措施等。当利用余热或太阳能时,尚应说明采用的依据,供应能力,系统形式,运行条件及技术措施等。
5) 排水系统:说明排水系统选择,生活和生产污(废)水排水量,室外排放条件。屋面雨水的排水系统选择及室外排放条件,采用的降雨强度和重现期。
6) 管材、接口及敷设方式。
6、节水、节能措施:说明高效节水,节能设备及系统设计中采用的技术措施等。
7、对不隔振及防噪要求的建(构)筑物,说明给排水设施所采取的技术措施。
B、设计图纸
1、给水排水总平面图
1) 全部建筑物和构筑物的平面位置、道路等,并标出主要定位尺寸或坐标、标高,指北针(或风玫瑰图);
2) 给水、排水管道平面位置,标注出干管的管径、流水方向、闸门井、消火栓、水表井、检查井、化粪池等和其他给排水构筑物位置;
3) 场地内给水、排水管道与城市管道系统,连接点的控制标高和位置;
4) 消防系统标注出干管的管径。
2、建筑给排水平面图
1) 绘制给排水底层、标准层、管道和设备复杂层的平面布置图,标出室内外接管位置、管径等。
2) 绘制机房(水池、水泵房、热交换间、水箱间、水处理间、游泳池、水景、冷却塔等)平面布置图。
3) 绘制给水系统、排水系统、各类消防系统、热水系统原理图,标注干管管径,设备设置标高,建筑楼层编号及层面标高。
C、主要设备表
按子项分别列出主要设备的名称、型号、规格(参数)、数量。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
高规有规定的,明显的不对哈!
别的每仔细看!总觉得图纸能表达清楚就行!
不过有个条条框框也好,省点事!
回复 举报