土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷水机组换热问题

冷水机组换热问题

发布于:2011-09-21 12:13:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
最近刚接触冷水机组有几个疑问想请教大家,1冷水机组冷凝换热面积和蒸发为什么一样都器125个平方。管壳式冷凝器蒸发器也差不多都是长长的一个桶,不是说冷凝的换热量要大于蒸发器为什么两者换热面积一样,能帮我计算出它们的制冷量吗。2两器的进出水温度温差一般都是5度吗?温差过大或过小说明什么问题。在线期待大家讲解谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • fengxuehai
    fengxuehai 沙发
    查百度传热系数
    2011-10-22 21:16:22

    回复 举报
    赞同0
  • mohoutai
    mohoutai 板凳
    冷凝器的换热面积不仅与热负荷相关,还与换热温差、换热系数有关,如果冷凝器的换热管的换热系数要高,在换热温差相同的情况下,虽然冷凝器的热负荷比蒸发器的冷负荷要大,但所需的换热面积可以相同.
    公式:Q=FAΔt
    2011-10-20 15:42:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环保型水冷式冷水机组满液式R134a启动加载问题

环保型水冷式冷水机组满液式R134a在冬季制冷的时候,启动时高低压差小,加载很慢,加到60~70%加不上去,液位偏低,使回油困难,有没有比较好的解决方法。

回帖成功

经验值 +10