公司计算负荷约19200kVA,为保证一台主变故障时能带100%负荷,准备上3台12500kVA主变,2回35kV电源进线,35kV单母线分段,I段母线接1#主变,II段母线接2#、3#主变,10kV母线分3段,设母联开关。这样不管是线路故障还是主变故障都能保证带100%负荷。 但这种2母线3主变的接线方式貌似比较少,请教这种接线行吗?上2*25000kVA主变是否要好点?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句调整是我们电气管理人员日常要做的工作,变压器因带不起所有设备(一般都是这样,除了供电可靠性要求极高的企业会有很大裕量,其他企业都是所有设备总容量的75%以下设置变压器),管理人员会去询问值班电工负荷情况,当需要再开明显较大容量的设备前,考虑变压器是否会过载,如有可能时,关掉一些可以不开的设备,或者调整生产状态。
个人就有这样的事,一个变电所二台1250变压器,下面有大炉1560KW,小炉600KW,还有日常的冷作厂房(用电量约400KW)和办公室及焊材库(有100多KW烘箱)等,我就规定二个炉子不能同时开,还在旁边安装了一台800KVA的箱式变压器(作为临时应急用电)。