土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机过压缩和欠压缩的探讨

压缩机过压缩和欠压缩的探讨

发布于:2011-09-22 17:07:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
压缩机的过压缩和欠压缩对排气温度是否有影响,有这么一个情况还请高手解答下,满液式螺杆冷水机组,设计的时候冷凝温度为40度,蒸发温度为5度,过冷过热为5度,但实际测出来冷凝温度只有38度左右,蒸发温度只有3度,排气温度60度左右,按压缩机软件计算排气温度可以达到67度,是否说明压缩机过压缩或欠压缩呢?请高手帮忙解答下

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • skyhit1314
    skyhit1314 沙发
    冷凝温度低导致了蒸发温度的降低,排气温度也下降?那怎么是冷凝温度提高呢,怎么能是实测值达到设计值,或者说是不是就是换热器做的有问题
    2011-09-27 16:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • skyhit1314
    skyhit1314 板凳
    哪位高手能不能说说对排气温度的影响
    2011-09-23 08:33:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

找个师傅,制冷安装

常言道:会者不难,难者不会,现有一套谷轮一体机组安装,求这方面的老师指导,也许就一两句话解决问题。注:有偿服务 有意者直接联系我,QQ 109370511