土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问给水镀锌钢管的厚度与耐压问题。
请问给水镀锌钢管中,3.75厚度的管的耐压范围是多少?压力达到什么程度才需要用4.5厚度的管呢?

全部回答(5 )

  • longbin321
    镀锌钢管在出厂时做过耐压试验吗?
    2008-06-03 11:19:03 来自 PC 评论 举报
  • fyllzh
    DN65给水镀锌焊接钢管壁厚3.75工作压力1.2MPa,4.5工作压力1.6MPa,镀锌无缝钢管耐压可到4.0MPa
    2008-06-03 10:51:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10