我国黄河以北地区,特别是东外装饰层脱落的情况看,脱落严重部位主要是窗台下的饰面层。脱落时间少则1至2年,长者4至5年,一般发生在春季。对高层建筑而言,上层比下层脱落更为严重。
分析外饰面层脱落的原因,首先耍清楚面层与基层的粘结原理。一般情况下,面层与基层的粘结作用力有两个:一是机械联结力,被粘结的基层表面粗糙多l孔,胶结砂浆能压入到基层表面的孔隙中去,硬化后形成机械联结力;二是物理吸附力,胶结砂浆分子和基层分子间有相互作用的吸引力。如果由于某种因素减弱或破坏这两种力,就必然出现饰面层的起鼓、甚至脱落。减弱或破坏这两种力的因素,笔者结合建筑现场实践分析有如下几个方面:
一、施工质量问题
建筑物施工过程中的质量问题主要有两个方面,其一,基层面清理不干净,如表面有灰尘、油污等,使机械联结力和物理吸附力均不能很好地形成;其二,基底湿润程度不够,以致接触面层在凝固过程中水分被吸收过多,水化作用不充分,机械联结力远不能达到设计强度要求,吸附力也明显减弱。以上两种原因使饰面层与基层存在空鼓隐患。
二、冻胀作用的影响
在寒冷地区,冬季室内需采暖,因此,室内的温度、压力都明显高于室外。室内的水蒸气分子及墙体中的水分子通过围护结构不断向室外渗J透。当这些水分子渗透到墙体的负湿度区时,水分子将结成小水晶,由于大量的水蒸气不断地向室外渗透,因此,在负温度层内不断结冰,致使出现冻胀现象。当室外温度不同时,冰冻点的位置到外墙面的距离也不同。随着冬季气温的波动。出现冻胀现象距外饰面层较远,因此对外饰面层影响不大。
但是,窗台下的外饰面层的情况却有所不同,我们知道,温差越大;压力越高,气体的渗透作用就越剧烈。而严寒地区采暖所用的暖气片普遍设在窗台下对应的墙体位置上,外墙内表面与暖气片之间的空气温度差在50℃以上,该处墙体内外表面的温差远大于其它部位墙体内外表面的温度差。因此,该位置的渗透作用最剧烈,水蒸气分子由此位置向室外扩散的也就最多,冻胀作用最显著。由于冻体积的膨胀,使外饰面层与基层之间形成的机械联结力及物理吸附力最易破坏。因此,窗台下外饰面更易脱落。对于多层建筑,上层比下层的室内外温差更大,因此,上层窗台下外饰面面层脱落得比下层更严重。结构层和饰面层之间出现冻胀或在施工中存在空鼓现象,外饰面层所受气体压力则不可忽略,这就加快了外饰面层的脱落。
采取的技术措施
一、应当加大窗台处墙体的热阻,使O℃区域尽可能的远离外饰面层,减少外饰面层处的冻胀应力。
二、在施工抹面时,采用1:2.5防水砂浆20厚,内掺3%一5%防水粉,主要减少水蒸气的渗透量,保证墙体内的干燥。
三、窗台下部的墙体厚度要得到保证,采用复合墙体,选择含水量低、质量合格的砖,使墙体冻胀力尽量减少。
施工实践证明,窗台下采用复合墙体,内表面抹灰面采用1:2.5水泥砂浆20厚、内掺5%防水粉,选择使用质量好的红砖,经过多个冻融期也不会出现脱落现象。