土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ C50桥板侧面下部靠近底模的位置出现表皮脱落,桥板上表面有一些小的裂缝约四五公分长

C50桥板侧面下部靠近底模的位置出现表皮脱落,桥板上表面有一些小的裂缝约四五公分长

发布于:2011-09-24 07:37:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
我这边桥梁板浇筑完成后几天,桥板侧面下部靠近底模的位置出现表皮脱落,桥板上表面有一些小的裂缝约四五公分长。这是否正常?混凝土是c50的

[ 本帖最后由 tony19850811 于 2011-9-25 20:16 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jtjlhan
    jtjlhan 沙发
    靠近底模处的混凝土表皮脱落可能是拆模不当或模板设计、处理等原因造成,具体问题工具体的分析;表面上的细裂纹为收缩裂纹,原因为表面层混凝土含水量较大所致,就在施工加强混凝土面层的后期处理。
    2011-10-02 20:27:02

    回复 举报
    赞同0
  • yongfeng2005
    yongfeng2005 板凳
    问题描述得不够清楚。
    “桥板侧面下部靠近底模的位置出现表皮脱落”,有可能是混凝土浇筑前模板表面不够光洁、脱模油不足等原因导致的粘模现象;“桥板上表面的裂缝”则可能是混凝土塌落度大、砂浆含量高、没有多次抹面、养护时间和方式不当等原因造成。
    2011-09-26 16:06:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.39 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥梁墩柱偏移

桥梁墩柱高25米,测得垂直度偏移7cm,是双柱墩,上面盖梁,墩柱直径1.4米,20米T梁,这种偏移对整体安全有无影响。求高手支招