<砌规>
条文4.2.5条之4,"按墙体线性刚度分配弯矩",请教"墙体线性刚度"如何计算
主要自己不是搞房建的,对计算方向,和常用术语不太懂,请大家多指导,主要有以下疑惑
1\刚度的计算方向,是垂直于横墙方向的抗弯线刚度,还是平行于横墙方向的抗弯(抗剪)线刚度
2\如果是抗弯线刚度的话是EI/h吗?什么规范\或者书籍有对"线刚度"的明确定义。
另
<砌规>
条文4.2.5条之2之注1,横墙最大水平位移值计算
1\方向是垂直于横墙方向还是平行于横墙方向
2\计算时候边界条件如何处理是两端铰接还是两端固接,还是上绞下固,还是其他假定
另
<砌规>
条文4.2.8条之1与2,单层\多层计算值一样,为什么不统一,我的理解是否有误.
谢谢大家,欢迎讨论论
[
本帖最后由 ceclc 于 2011-9-24 12:04 编辑 ]
砌规>
砌规>
砌规>
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
4.2.4条语序都不对,
式5.2.5-4 h应该是hc
式5.5.1-2及-3 应该一并放在μ值中说明
规范5.2.4修订了半页纸,就把大写ψ换成了小写ψ,结果中间的a0又错写成了alphe0
真他妈的烂,后面还不知有多少错误呢,逻辑错误现在刚学习,还没有发现. 砌规>
回复 举报