土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求教:输电线结构中,串联电容,并联电感的作用与原理
输电线结构中,串联电容,并联电感的作用与原理?
长距离输电线常常装设串联电容补偿装置以缩短其电气距离。请高人指点一下
此外,为了补偿线路分布电容的影响,以防止过电压和发电机的自励磁,长距离输电线还常常装设并联电抗补偿装置。解释一下原理,谢谢了

全部回答(4 )

  • kaihua1107
    好的,谢谢两位大哥了,也谢谢斑竹的支持!
    2006-07-27 11:59:27 来自 PC 评论 举报
  • incute
    后一个问题lhdlgmz回答的还是比较清楚的
    前一个问题
    超高压远距输电线路通常可以用串联电容器和并联电抗补偿线路参数,
    串联电容器相当于减少了线路的单位长度的电抗,
    并联电抗器相当于减少了线路档位长度的并联电纳,
    是线路的等效传播系数大大减少了从而使线路波长增加,
    相对于波长来说就是缩短了线路的长度

    其实你这些问题最好找本电力系统分析的术看一下
    一般书上说的会比较详细
    2006-07-24 09:59:24 来自 PC 评论 举报
加载更多