请教各位:我想知道6KV抽屉柜的受电合闸顺序,希望各位指教!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxx12340
    lxx12340 沙发
    回答正确!OK1
    2006-12-20 15:44:20

    回复 举报
    赞同0
  • hkgd8848
    hkgd8848 板凳
    不会吧,这种是常识性的呀!
    先合电源端的隔离刀闸、再合负荷端的隔离刀闸,最后合断路器。主要是防止断路器处于合闸位置,合隔离开关时能多一道保护,此断路器先动作分开负荷,故障不扩大!