土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 水泵和换热器的匹配

水泵和换热器的匹配

发布于:2011-10-01 19:53:01 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
已知换热器的换热面积,换热系数,如何匹配水泵,扬程和流量怎么确定

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • killzx99
    killzx99 沙发
    然后计算扬程
    总和水路里所有局部水头阻力和延程阻力叠加
    配用水泵功率为
    例如计算后流量60m3/h 扬程30m
    则轴功率为 60*1000*10*30/3600=5kw
    除以电机功率因数5/0.8=6.25
    即水泵至少选择电机功率6KW以上 工作在曲线平滑区
    2011-10-12 10:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 板凳
    首先需知水泵流量
    方法 根据换热器换热量,换热系数得出2流体之间传热温差
    根据温差和1侧流体进出温度得出另一侧进出水温度
    根据进出水温度和换热量计算所需流量
    2011-10-12 10:36:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 水泵换热器基础大样图
    部分水泵、换热器基础大样图,内容详尽,可供参考。
  • 换热器的结垢和清洗
    换热器的结垢和清洗
  • 本软件以动画演示方式介绍了17种换热器的工作原理。解压后点击 readme进入,选择各换热器观看flash演示。
  • 各种型号换热器说明
    本资料为各种型号换热器说明,内容简介:一 各种型号换热器说明及优点,二、换热器的设计及计算,三、水泵的选型、配置及其它等。
  • 地埋管换热器的施工
    地埋管换热器通常采用聚乙烯管。聚乙烯或聚丁烯管道系统连接技术的优劣,直接关系到地埋管系统的运行效果和使用寿命。焊接方式的不同,聚乙烯管道的连接一般分为两种---热熔连接和电熔连接。相应的焊接设备为热熔
  • DN1100X7500换热器总图(传热面积440.6)管侧流量为209.8511kg/s,壳侧流量为54.1667kg/s,管侧工作温度为29/39℃。壳侧工作温度为110/60℃。...
  • DN1100X4000换热器总图(换热176.18):本设备管侧设计压力为0.4MPa,壳侧设计压力为6.9MPa,管侧流量为5952916(kg/h,,壳侧流量130000(kg/h。传热面积176
  • DN1000X9000换热器总图(换热面积402.2):本设备管侧流量177.5662kg/s,壳侧流量为45.8333,传热面积402.2m。...
  • 换热器模型是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在化工、石油、动力、食品及其它许多工业生产中占有重要地位,其在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用
  • 本案设计的是一种简易翅片换热器,该结构简单,造价低,,主要用于厂房,生产车间或养殖大棚用热风供暖换热器,此套图纸包含全部建模参数,工程图,可更改参数,欢迎各位朋友下载。原创作品。谢谢...
  • 在蒸发系统中,换热器是三大主要设备之一,是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。本图是列管式换热器,可作为初学者及其业内人员参考和学习之用。...
  • 再沸器在化工厂应用非常广泛,再沸器(也称重沸器)能使液体再一次汽化,是一个能够交换热量,同时汽化液体的一种特殊换热器;多与分馏塔合用;物料在重沸器受热膨胀甚至汽化,密度变小,从而离开汽化空间,顺利返回
  • 釜式重沸器是一种换热器,具有U形管换热器的特点,壳体上部设置的一个蒸发空间的大小由产气量和所要求的蒸气品质所决定。由A型管箱+U形管束+K型壳体组成。本模型为Solidworks2018版本,欢迎下载
  • 板式换热器型号有BR-04,BR-08,BR-15,BR-20,BR-25等型号。板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量
  • 板式换热器设计以及计算
    板式换热器设计经验实例介绍,详细讲解了板式换热的命名国家标准,设计中应用到的公式以及其他对应环境下的设计程序。
  • 板式换热器选型计算
    该软件是板式换热器厂开发的专用软件.软件中包括了该厂所有板式换热器的型号、板型参数及外型尺寸,可以WORD形式输出计算结果。两个软件必须都安装才能生效。
  • 换热器和冰蓄冷动画
    本人搜集了一些制冷专业教材
  • 翅片换热器面积的计算根据建设部教材编辑的,肋化系数,肋通系数,净断面比,雷诺数均可计算。
  • 板式换热器设计软件
  • 换热器的设计选型与使用
    在实际设计选型中,往往是已知高温流体与低温流体的两侧进出口温度,在做工艺设计选型时,需要考虑的是有尽可能小的换热面积下,有尽可能大的换热速率,以及较低的设备造价及施工费。另外,在操作运行及维护清洗较方

阅读下一篇

海外市场新加坡

据日本媒体报道,松下日前宣布将从2012年1月开始,与新加坡政府共同开展为现有公共房屋节能化的示范项目。并进行为期2年的实证实验,例如在电力需求高峰时自动控制各住宅的空调运行、利用太阳能电池和蓄电池来提供公共区域的照明和电梯等所用电源等等。松下此举意在扩大东南亚地区的节能化相关业务。该实验将在新加坡东北部的1栋集体住宅(约100户)的所有房屋中,安装智能仪表(测量电力、燃气、水的使用量)和可以从外部进行操作的空调。在电力需求高峰时将根据电力公司的要求设法将空调的电力消耗降低到75%、将家庭用电减少10%。松下旨在实验结束后将该系统的销售遍布新加坡全国各地。

回帖成功