按照新的平法图集:如果次梁充分利用面筋的抗拉强度时,次梁在主梁内的锚固长度水平段要达到 0.6lab
这个要求相当苛刻啊
举个例子: C30混凝土,三级钢,按照新图集53页的锚固长度 35d
假设主梁的宽度的300,那么次梁的面筋最大直径为: 300/0.6x35=14
假设主梁的宽度的250,那么次梁的面筋最大直径为: 250/0.6x35=11.9
如果这样的话,次梁的钢筋想在主梁内满足锚固长度 真的很难~~~
那是不是以后次梁端跨是不是都要点铰?
不知道我这样理解有没有问题,请各位高手不吝赐教 谢谢
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报