精密空调电路接地问题咨询

发布于:2011-10-17 21:19:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位好:

我这里有一台精密空调,报远程告警关机,检查发现空调漏水检测板与机房地排(铜片)相接,就会把空调保险板上的保险管烧毁(保险管5A,250V)。试问:空调漏水检测板,在检测到漏水是会发生漏水告警,但是不会把保险管击穿。为什么与机房地排相接会出现这样的情况呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • glqfzcom
    glqfzcom 沙发
    2012-04-17 16:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • gaishiyin
    gaishiyin 板凳
    漏水检测是主板提供的检测电压,如果有轻微回路(漏水)就会出现漏水告警,你接地排不是等于把空调的检测电流对地短路吗?