我原来用的是球墨铸铁管,施工单位给我打电话要求改,说HDPE施工起来比较方便
请问能不能使用?如果室外用HDPE,室内还用镀锌钢管,怎样连接?

全部回答(2 )

  • jjwumin
    谢谢!
    2006-07-28 20:28:28 来自 PC 评论 举报
  • lj9012
    PE管是不耐高温。但在埋地或密闭的管道井内,而且隔火的建筑材料耐火极限大于或等于2~3小时的情况下,与火不直接接触的场所,应该可以使用。除非是临时建筑或简易设施,一般非镀锌钢管尽量少用。自喷系统的管材不光是简单的镀锌钢管,应该是热浸内外镀锌钢管,并且要求发蓝连接的管道两次镀锌。凡是镀锌层受破坏的连接方式都要逐渐被淘汰。
    消防管道没有进入室内部分可以使用PE管道,我们厂就用过类似的工程。但是进入室内部分,和接近消防栓部位要及早转换为镀锌钢管,并做好固定防护措施。成本方面,只要是250以下口径的PE一般都比钢管便宜不少

    以前的确规范GBJ 15-88中第2.5.1之二条
    消火栓系统消防给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管;自喷系统消防给水管采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。

    2006-07-26 11:37:26 来自 PC 评论 举报