土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 各位兄弟姐妹请教一下超高层给排水问题

各位兄弟姐妹请教一下超高层给排水问题

发布于:2006-07-26 09:44:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我做的是一个高度为160米的住宅楼,请教下面几个问题:
1.超高层的排水设置减压装置,可不可以用塑料管?
2.如果可以采用塑料管怎样减压?
3.超高层排水管是不是一定要采用柔性接口离心浇铸排水铸铁管?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • a-meng09
    a-meng09 沙发


    正解!!
    2006-09-19 21:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • junhonggeipaishui
    160米高下来的水的压力是1.6MPA了?
    哪位老师教你的啊?你是排水啊,还是天面水箱供水啊?
    楼上兄弟言重了,大家讨论问题嘛~
    2006-09-19 00:37:19

    回复 举报
    赞同0