土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】电缆表皮阻燃电缆渗油、生毛疑问

【求助】电缆表皮阻燃电缆渗油、生毛疑问

发布于:2011-10-21 10:17:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位同仁,为什么我单位运行的10KV ZR-YJV电缆在电缆隧道中运行一段时间后,电缆表皮会渗出类似油脂的滴状液体?手擦拭有沾粘,该电缆长期运行温度在45℃左右,请问有没有隐患?会不会影响电缆的绝缘性能??
另外也有些10KV ZR-YJV电缆表面生有白毛,开始以为是潮湿霉变,可是干燥后依然有,容易被擦掉。大家有没遇到这种情况??是质量问题,还是其他的原因呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoniao_fly
    xiaoniao_fly 沙发


    巡检时就用手试·······哎,只能离中间头儿远点。
    2011-10-26 16:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoniao_fly
    xiaoniao_fly 板凳
    哎,工厂建在填海造地的地方,工期很赶,地下工程的质量更是让人蛋疼。隧道漏水、通风散热不好,一些电缆的温度长期超过50摄氏度,一点办法没有。流进隧道的水有海水成分,具有一定的腐蚀性。但是没出事,领导都不重视,就我们几个干活的“太监”急。
    现在“渗油”的电缆一般都是185或者240的ZR-YJV高压进线电缆,铠装。摸起来电缆表皮比较粗糙,有些粘手。手按压时会表皮留下一油印。真担心哪天回出事。
    长白毛的电缆倒不全是铠装的。问了问旁边的师傅,就俩字“霉变”。隧道内的微生物确实很丰富呀。
    2011-10-26 08:47:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于光伏电场低压双分裂美式箱变

最近接到一批光伏电场升压式美式箱变单子,美变变压器器身采用双绕组双分裂式结构,型号:ZGSF11-Z-1000/10/0.27/0.27 连接组别Y/d11-d11 。,二组低压容量都是500KVA,电压是270V。二组低压绕组同时分别接二组逆变器电源,高压接10KV电网。我要问的是,低压这二组逆变器电源如果频率、相位、幅度不同步的话对变压器的运行会产生哪些不利因素?请大侠们帮忙解惑!

回帖成功

经验值 +10