【请教】关于光伏电场低压双分裂美式箱变最近接到一批光伏电场升压式美式箱变单子,美变变压器器身采用双绕组双分裂式结构,型号:ZGSF11-Z-1000/10/0.27/0.27 连接组别Y/d11-d11 。,二组低压容量都是500KVA,电压是270V。二组低压绕组同时分别接二组逆变器电源,高压接10KV电网。我要问的是,低压这二组逆变器电源如果频率、相位、幅度不同步的话对变压器的运行会产生哪些不利因素?请大侠们帮忙解惑!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句巡检时就用手试·······哎,只能离中间头儿远点。
回复 举报
现在“渗油”的电缆一般都是185或者240的ZR-YJV高压进线电缆,铠装。摸起来电缆表皮比较粗糙,有些粘手。手按压时会表皮留下一油印。真担心哪天回出事。
长白毛的电缆倒不全是铠装的。问了问旁边的师傅,就俩字“霉变”。隧道内的微生物确实很丰富呀。
回复 举报