土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 球墨铸铁管,胶圈连接的问题??

球墨铸铁管,胶圈连接的问题??

发布于:2006-07-26 23:09:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们小区室外消防管道在底沟里敷设,采用的是球墨铸铁管,胶圈连接,现在,进入打压试水阶段。
施压时,拐弯接口漏水,采取了很多固定措施,作用都不很大,最后在拐弯处打了好多角钢,加强,好像五花大绑,感觉很别扭。
那位有这方面的施工经验,敬请赐教!!
另外,能判断这是施工工艺的问题,还是设计的问题吗??

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • caitan88
    caitan88 沙发
    消防用的应是DN100的球铸管。如漏水,绝对是施工的问题。不用支墩。当然也可能是管子和管件不是一个厂家的,由于公差的原因。
    2006-10-11 21:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • hsy12999
    hsy12999 板凳
    因为你说的不大清楚,没法判定你的情况是否是因为没做支墩引起曲管后退造成的漏水,在安装过程中如果安装不当造成胶圈‘滚圈’的现象也能造成漏水,这种多数因为曲管安装时摆放的位置不正造成的。
    2006-07-27 10:15:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于一星级酒店热水系统方案的合理性

一星级酒店热水系统,设计为:采暖季利用市政热力管网(130/90高温热水),经智能换热机组换热后进入热水水箱,再接管网;非采暖季利用真空锅炉(内带盘管),出水进入进入热水水箱,再接管网.其中热水水箱共用.我考虑到主要是两方面原因:造价方面及占地面积方面,提出一变更方案:将热水水箱改为半容积式(或容积式)换热器,采暖季利用市政热力管网(130/90高温热水),直接接到半容积式换热器上;非采暖季将真空锅炉改为普通热水锅炉,出水接到半容积式换热器上.

回帖成功

经验值 +10