冷凝水的利用效率可以通过以下数据和计算方法计算室内机的冷凝水量为:
W =ρVΔd=ρV (d0-d1 )
式中:  W——冷凝水量,kg/h;
ρ——空气密度,kg/m3,取1.2 ;
V ——循环风量,m3/h;
Δd ——湿度差。
通过上式可以计算出2.2kw空调机的冷凝水量为2.76 kg/h;
这是网上看到的一个公式,求冷凝水量的,但我搞不懂湿度差是怎么求出来的,我算过他这个湿度差是4.6,但不知道根据什么计算出来,有知道的吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghuihanxue
    1.求湿度差,要知道湿度d0,d1,分别测试出进出口的干温度,湿球温度,然后查焓湿图表就知道d0,d1了。
    2.仅供参考。
    2011-10-31 08:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 板凳
    以上几个参数
    一个未知,可以求解
    2011-10-28 10:06:28

    回复 举报
    赞同0