1、PM中布置了人防荷载,但SATWE计算后人防工况内力都为0,什么原因?
答:SATWE计算参数中勾选了“采用自定义组合工况”,将其取消即恢复正常。一般不需要勾选该项。

2、某模型加强区剪力墙配筋很大,经查为拉弯控制配筋;在非加强区的墙配筋没那么大,SATWE对非加强区的墙,有无考虑拉弯计算?
答:不论什么位置的墙,都考虑了拉弯配筋。非加强区配筋小,可能是拉力小,为压弯控制配筋。

3、PMCAD“画结构平面图”楼板计算不超筋,但实际配筋直径达到32,很大。
答:初始计算面积为2600平方毫米,由于程序中默认最大钢筋面积为18@100,即2544平方毫米,自动选择不到合适的钢筋,显示直径32。可在“钢筋级配表”中增加所需的直径及间距,再生成实配钢筋。

4、PMCAD“平面荷载显示校核”中的竖向导荷的单位面积质量,与SATWE结果WMASS.OUT中“各层单位面积质量分布”有差别。
答:“平面荷载显示校核”中默认是1.2恒+1.4活;SATWE中是“1.0恒+0.5活”。

5、基础CAD计算,30层结构,两桩承台, “桩基承台及独基沉降”菜单,计算后承台高度只有300mm,过小,什么原因?
答:桩承台高度经常由冲切确定。对墙下桩承台,程序将墙上荷载简化到两端点,相当于两个虚柱荷载,再进行相关计算。如果端点落在桩范围内,则不进行冲切计算,得到的承台高度较小。

6、桩承台基础 ,计算书中输出CX、CY代表什么意思?
答:代表柱子相对承台形心的偏心距离。

7、10新版SATWE,0.2Q0设置调整层数后,退出再进入该参数则清0,什么原因?
答:10版要先选择“框剪体系”,再进行0.2Q0设置。

8、某工程有一层地下室,转换层在地上2层,转换层所在层号填3,软件用剪弯刚度计算转换层上下刚度比。新高规不是说2层采用剪切刚度吗?
答:因为该模型嵌固端设在基础上,即嵌固端层号填1,而不是地上一层,软件用转换层所在层号—嵌固端所在层号+1进行判断。所以为3层转换。故用剪弯刚度计算。

9、 地下室层数和嵌固端层号有什么关系?嵌固端有什么作用?
答:1、嵌固端所在层号软件默认为地下室层数加1,也可以人为指定,但指定的
层刚度比要满足作为嵌固端的条件。
2、指定嵌固端程序主要实现:a确定剪力墙的底部加强部位;b满足嵌固端下层柱的钢筋10%的增加及梁的弯矩设计值增大30%;c作为结构“底层”的内力调整;d确定计算倾覆力矩的位置等;e若有转换层影响是否为高位转换的判断;f不作为柱子计算长度系数是否为按底层1.0的标志。
10、SATWE柱、墙的活荷载折减系数,假如计算截面以上有21层住宅,此层柱墙的活荷载是否取计算截面以上21层的活荷载总和乘以0.55呢?还是取计算截面以上的从上往下计数的 第一层X1.0+第2,3层X0.85+第4,5层X0.7+第6~8层X0.65+第9~20层X0.60+第21层X0.55?
答:按照前者计算。初始活荷载计算不进行折减,先计算出各杆件的活荷载标准值,在内力组合时按照前者方法进行折减。

11、SLABACAD人防冲切力明显小于手工复核结果,为什么?
答:由于人防作用下混凝土抗压强度要提高1.5倍,程序将冲切力除以1.5来考虑。

12、SATWE计算后上层柱子配筋大于下层,为什么?
答:下层柱子为中柱,上层柱子为边柱,只有一侧有梁,导致上层柱弯矩大于下柱。同时上层柱子轴力小。两层柱子都是大偏心受压,此时轴力大对配筋有利,导致上层配筋大于下层。

13、PMCAD及STS框架模块建立的三维钢结构结构,其中的钢柱轴压截面分类是如何取值的?
答:对钢结构规范中能识别的截面,程序可以自动判断。对于有些截面,根据加工方式不同,可能为B类,也可能为C类,此时程序自动按保守的C类取。再进行稳定系数的查找及计算。