我们厂房里现在再做一个铜接地网系统专门为以后做高压设备出厂工频耐压试验用的.工频耐压等级是460KV.请问对这个铜接地网整体有满足什么要求?
发布于
2006-07-30 12:45:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
epriw_yu
只作工频试验,就关注接地电阻即可,接地电阻有个3欧,5欧的对于工频而言都是没有多大问题的。
如果条件允许的话,取0.5欧,或1欧就可以了。
如果有冲击试验的话,接地电阻的要求就比较高了!