土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
【讨论】新规对变压器高压侧避雷器的要求,如何看?
【讨论】新规对变压器高压侧避雷器的要求,如何看?
新规4.3.8第5条规定:当 Yyn0型或 Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;大家有何看法?对干式变压器该如何安装?
发布于
2011-11-01 11:56:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
miao71
同问。后咨询了变压器厂家,避雷器可以直接装在干变保护罩内。
2015-01-27 11:36:27
来自 PC
评论
举报
pjlxln
如果有高压柜的,可以装在变压器出线柜内;但如果这个干变是10KV电缆引入的,那避雷器可以直接装在干变保护罩内吗?强条啊!!!
2013-06-13 11:35:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dunyf
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
49
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.13 万条内容 · 382 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )