土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水表的耐压问题

关于水表的耐压问题

发布于:2006-07-31 17:30:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近我遇到一个难题,在高区泵的出水口处装一个水表,由于楼层较高,出水口处的压力达到了110米水柱,而市场上的一般水表的耐压都不能超过1.0MPa,请问有没有谁见过耐压1.6MPa或者耐压更高的水表?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wyq_508
    wyq_508 沙发
    我还没见过,做耐压的时候才会加到1.6M
    2006-10-08 16:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • li_qinghui
    li_qinghui 板凳
    你可是把水表安装在高区第一个用水点前呀?因为一部分水压消耗在了提升地理标高了
    2006-08-03 09:46:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有压力管径如何求流量

帮帮忙吧!经理逼的急!

回帖成功

经验值 +10