手头有个游泳池公司做的游泳池热量计算。
热水池初次加热所需热量(Q初):
Q初=V×1000×a×(T2-T1)÷T÷860
=450M3×1000L/M3×1.25×(28-5)℃÷48÷860=313KW
热水池水面蒸发损失的热量:
Q1=α×γ×(0.0174V+0.0229)×(Pb-Pq)×池面积×大气压比值1
=1.163×580.8×(0.0174×0.3+0.0229)×(28.3-17)×300×1
=64.4KW
热水池池壁和池底传导损失的热量及管道和净化水设备损失的热量:
Q2=Q1×20%=12.9KW
补充新水加热需要的热量:
Q3=a.Vb.p.(Td-Tb)/Th=1.163×45000L×1×(28-5)/24=50.2KW
Q总=(Q1+Q2+Q3)×1.1=140.1KW (考虑10%的热损失系数)
换热设备应该按Q总确定还是按Q初确定。
如果Q初的话,是不是可以考虑和其他加热设备共用,这样可以把游泳池部分的热水器容量算下来
节省投资。
其他的热水器可以借用多少比例?
这个项目是个别墅项目。有个室外燃气热水器19kw。专门用来洗澡。
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报