土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求解】单母线分段运行,设备不停电,合母联开关哪种方法最安全?

【求解】单母线分段运行,设备不停电,合母联开关哪种方法最安全?

发布于:2011-11-07 09:14:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们工厂是220KV进线双回路,然后到35KV总配,然后再分出2个10KV总配;一个10kV总配归热电管理,一个10KV总配归动力厂管理;多年来一直是和热电厂的合作,用热电送来的10KV的电,低压是单母线分段的模式,2台低压变压器容量设计是一模一样的;以前低压母联合环前,都请示并取得热电厂10KV运行值班人员的要求,他们也进行10KV母联合环,然后通知我们允许合环后再进行低压380V的和母联开关的工作,然后检查正常后立即退出一个回路;现在新上生产线,10KV的电从动力厂来的,合环--动力厂说你们自己检查,按变压器并列运行条件来合环,自己决定;个人觉得这样后面这个合环方法是有问题的,存在低压变压器及低压配电系统的进线开关、母线、母联开关承受不了环流及其穿透功率大而放炮的可能!希望大家能够讨论下单母线分段运行的情况下,保证运行设备不停电,合母联开关哪种方法最安全?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    穿越功率如果在变压器的过负荷能力之内,而且对保护装置没有影响(可能涉及的方向性保护),是可以的。

    但关键的是这个穿越功率引起的电流不是那么容易计算的。区管所列的“环流I=电位差/(2*阻抗)”公式其实是有误的,没有考虑到变压器以及两边电系统的容量。

    假设一个极端情况,电源分裂点在110kV母线(即共110kV母线),以下两路分开,经过110/10kV变压器以及10/0.4kV变压器分裂运行。所有变压器参数两侧对称。假设第一路的10kV母线上挂有5W负荷,其余母线空载。第2路所有母线上均空载。经过变压器分接开关调节,可以使得两路电的0.4kV母线之间的电压差为20V以内(甚至两侧电压差为0),完全满足区管所说的要求。如果此时将0.4kV母联合闸,试想会有什么结果?

    根据并联分流公式,假定110/10kV变压器阻抗为Z1,110/10kV变压器阻抗+2个10/0.4kV变压器的综合等效阻抗=Z2。则通过0.4kV母联的穿越功率为P=5W*Z1/(Z1+Z2)。用P与变压器的容量相比较(适当考虑功率因素),就可以得出变压器能不能在0.4kV侧合环了。

    [ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-11-10 15:24 编辑 ]
    2011-11-10 15:21:10

    回复 举报
    赞同0
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    区管所言变压器的过载能力可以承受穿越负荷,这是符合变压器的运行要求的。
    只是合环时,穿越功率不仅会造成变压器过载,还可能造成母联开关,变压器高、低压侧开关、低压母线段的进线开关等各处的开关过载,而开关的过载能力达不能,或者达到了开关保护整定动作值,开关会跳闸,这就是版主所言的危险操作。
    2011-11-10 09:44:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求解】为什么高压系统采用正副母加旁母,有什么优点?

电力系统高压110KV及以上系统,都采用正副母的双母线,还要加一条“旁母”,这样做有什么优点?下图是一个示意图(一般都是这种模式),请朋友们讨论(可以“一条线路只有一台断路器,如果断路器需要做耐压试验,如何不让线路停电的情况下做断路器的耐压试验”为方向,有几种运行方式可解决)。注:图中“旁母压变一次线与旁母是接通的(少画了一个黑点),线路与旁母是不通的”。[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-6 11:27 编辑

回帖成功

经验值 +10