土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正的水力计算权威不?

天正的水力计算权威不?

发布于:2011-11-14 17:58:14 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
室内菜单的“给水计算”功能(build110707)
计算公共建筑的时候,有自闭式冲洗阀大便器的情况下,天正计算是按照2009给排水规范第3.6.5条注解3进行计算的。计算过程中没有同时考虑该条规范的第1、2条注解。
不知道这样计算是否权威。

具体是这样的:
以如图卫生间为例。各卫生器具当量按:小便器0.5、大便器6、洗涤盆0.75、洗脸盆0.5。按α=2.5计算。
天正的计算:按3.6.5及注解3,q=0.2*2.5*squ(2.75)+1.2=2.03L/S

注:2.75——当量和,其中自闭冲洗阀大便器按0.5计算。
squ(*)代表根号*。

但是如果考虑注解1、2,我觉得上式是否应该分成两部分进行计算,如下
第一部分:
q1=0.2*2.5*squ(2.75)=0.83
q2=2.75*0.2=0.55
q3=min(q1,q2)=0.55
第二部分:
q4=q3+1.2=1.75L/S为最终结果。

也就是在+1.2之前,按注解1、2校核一下。

不知道是否应该这样算才对呢。

未命名.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qduckcheif
    qduckcheif 沙发
    66666666555555555
    2018-10-12 19:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • sw-gps
    sw-gps 板凳
    额定流量的和,对应原始当量、而不是折减当量0.5
    不能认同lz的q2和min{}

    第二部分理解也存问题

    可向"注考"坛发贴求真

    [ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-12-2 17:50 编辑 ]
    2011-12-02 17:26:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助

请教各位大侠,天正给排水怎么插入不了图块?和天正电气的方法有什么不同吗?

回帖成功

经验值 +10