请问库内蒸发器低于并联涡旋机主,是否会对机主造成不利?
请问库内蒸发器低于并联涡旋机主,是否会对机主造成不利?
各位师傅:现有一高温库,库内蒸发器低于涡旋并联机主(3-5m) 是否会对机主造成不利?
发布于
2011-11-20 19:55:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hu77441752
机主采用五台全封闭12P谷轮并联,蒸发器采用风冷水冲霜。
说的有一定道理,
还有个问题就是压缩机就一个气分,这会不会造成回气不均?
2011-11-21 20:03:21
来自 PC
评论
举报
asuli49
膨胀阀动作不准确。回气管容易积液。造成调节滞后,
2011-11-21 14:29:21