土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请教:120米深的抽(回)水井,水泵扬程如何确定?
想跟大家请教一下,很多水井动不动都100多米,要是水泵扬程需要考虑这个高差,那扬程也太大了,连水泵样本都没有啊!水源热泵地下水侧的水泵到底如何选型?尤其是它们的扬程怎样确定?

全部回答(4 )

  • hanghanghang111
    方法:主机侧水阻力+管道阻力+系统余压+动水位+20米,一般只要水位较高,潜水泵扬程在50米左右就可以了。

    这样你的潜水泵的功率很大的 我们一般把泵放到动水位下五米处,一般工程井水管网不复杂的话水泵扬程一般三十米.

    你最后加的那个20 是什么意思呢?
    2007-01-18 14:44:18 来自 PC 评论 举报
  • liudeqi
    我做地热井供热供冷项目的,你需要看抽水试验报告 里面有动水位参数,然后再加上井水测阻力就可以了
    2006-09-11 10:02:11 来自 PC 评论 举报
  • linble
    非常感谢风铃版主的热心解答!
    2006-08-10 12:03:10 来自 PC 评论 举报
  • zzb771120
    方法:主机侧水阻力+管道阻力+系统余压+动水位+20米,一般只要水位较高,潜水泵扬程在50米左右就可以了。
    2006-08-10 08:54:10 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.62 万条内容 · 232 人订阅