请教:120米深的抽(回)水井,水泵扬程如何确定?
请教:120米深的抽(回)水井,水泵扬程如何确定?
想跟大家请教一下,很多水井动不动都100多米,要是水泵扬程需要考虑这个高差,那扬程也太大了,连水泵样本都没有啊!水源热泵地下水侧的水泵到底如何选型?尤其是它们的扬程怎样确定?
发布于
2006-08-09 22:37:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
hanghanghang111
方法:主机侧水阻力+管道阻力+系统余压+动水位+20米,一般只要水位较高,潜水泵扬程在50米左右就可以了。
这样你的潜水泵的功率很大的 我们一般把泵放到动水位下五米处,一般工程井水管网不复杂的话水泵扬程一般三十米.
你最后加的那个20 是什么意思呢?
2007-01-18 14:44:18
来自 PC
评论
举报
liudeqi
我做地热井供热供冷项目的,你需要看抽水试验报告 里面有动水位参数,然后再加上井水测阻力就可以了
2006-09-11 10:02:11
来自 PC
评论
举报
linble
非常感谢风铃版主的热心解答!
2006-08-10 12:03:10
来自 PC
评论
举报
zzb771120
方法:主机侧水阻力+管道阻力+系统余压+动水位+20米,一般只要水位较高,潜水泵扬程在50米左右就可以了。
2006-08-10 08:54:10