电视监控施工要点
电视监控系统是安全技术防范体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统。它可以通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)直接观看被监视场所的一切情况;可以把被监视场所的图像内容、声音内容同时传送到监控中心,使被监控场所的情况一目了然。同时,电视监控系统还可以与防盗报警等其它安全技术防范体系联动运行,使防范能力更加强大。
电视监按系统由摄像部分(有时还有麦克)、传输部分、控制部分以及显示和记录部分四大块组成。在每一部分中,又含有更加具体的设备或部件。
在施工过程中应注意以下几点:
一、系统供电
系统的供电及接地状况直接影响到系统的稳定性和抗干扰能力,消除或减弱干扰、切断干扰的传输途径、提高传输途径对干扰的衰减作用是安全防范系统供电的目标。安全防范系统的供电方式有两种,一种是集中供电方式,即所有电源都引自同一处,摄像机、视频矩阵箱、监视器、报警主机、数字录像机、控制+ 管理微机等设备的电源都由控制室集中供给。另外一种是分布式供电,即摄像机等前端设备在安装位置附近获取电源。从抗干扰效果的角度讲,集中供电方式更好一些,可以基本消除各处参考电位不等的情况,也有利于保证视频信号的同步。
系统的电源可由低压配电箱引出(不能从动力配电箱引出)到专用回路,再经过滤波器及交流稳压器(净化电源)后再接至控制中心的配电箱。根据系统对供电的要求,安全防范系统宜采用在线式集中UPS供电方式。UPS供电采用在线交互式结构。由于UPS 的逆变器和输出总是处于接通状态,对电源有滤波及稳压、调压作用,具有高效、可靠及优越的电源保护功能等优点UPS的容量要求能保证电视监控系统工作一小时、报警系统工作8小时。
二、系统布线
传输视频的同轴电缆、摄像机的电源线和控制线均应穿金属管敷设,金属管需要良好地接地。传输视频的同轴电缆与电源线、控制线最好不共管。传输视频的同轴电缆、电源线和控制线不应与电力线共管或平行安装。同轴电缆和控制线应尽可能采用整根的完整电缆,不宜人工连接加长;布线要尽量避开配电箱和配电网(高频干扰源)、大功率电动机(谐波干扰源)、荧光灯管、电子启动器、开关电源、电话线等干扰源。
安全防范系统若采用单点接地,接地母线要采用铜质线。若采用综合接地系统,则接地电阻不得大于’(。在工程实施中应尽量做到每路视频信号在传输过程中的严格隔离、单独供电,信号共地点集中在中央控制室。以此可保证系统有良好的抗干扰性能。同时在工程实施中也应当充分考虑系统的易维护性。为此可在每层楼的配电竖井中设置视频电缆和控制电缆的转接接线箱,以方便今后的测试维修;中央控制室中的视频线、控制线、电源线数量很多,为了找寻方便,可对每根线缆用标有数码的套管逐一编号。
三、干扰源的分析
由于建筑物内的电气环境比较复杂,容易形成各种干扰源,如果施工过程中未采取恰当的防范措施,各种干扰就会通过传输线缆进入到安全防范系统之中,造成视频图像质量下降、系统控制失灵、运行不稳定等现象。因此研究系统中干扰源的性质、了解其对安全防范系统的影响方式,以便采取措施解决干扰问题对提高安全防范系统工程质量,确保系统的稳定运行非常有益。
安全防范系统中传输信号的类型主要有两类:一类是模拟视频信号,传输路径是由摄像机到切换矩阵,再从矩阵到显示器或录像机;另一类是数字信号,包括视频切换矩阵与摄像机之间的控制信息、矩阵中微处理器部分的数字信号、门禁和报警与巡更系统的输入/输出。通信及控制单元。其他设备成为干扰源的可能性很小,因此干扰主要通过信号传输路径进入系统。闭路电视监控系统的信号传输路径有视频同轴电缆、传输控制信号的双绞线及摄像机电源线,能通过上述传输路径耦合进系统的干扰有:各种高频噪声比如大电感负载启停、地电位不等引入的工频干扰、平衡传输线路失衡使抑噪能力下降将共模干扰转成了差模干扰;传输线上阻抗不匹配造成信号的反射使信号传输质量下降;静电放电沿传输线进入设备造成接口芯片损伤或损坏。由于阻抗不匹配造成的影响在视频图像上表现为重影。在信号传输线上会将在脉冲序列的前后沿形成振荡。振荡的存在使高低电平间的阈值差变小,当振荡的幅值再大或有其他干扰引入时就无法正确分辨出脉冲电平值,导致通信时间变长或通信中断。接地和屏蔽不好会导致传输线抑制外部电磁干扰能力的下降,表现在视频图像上就是有雪花噪点、网纹干扰以及横纹滚动等;在信号传输线上形成尖峰干扰,造成通信错误。平衡传输线路失衡也会在信号传输线上形成尖峰干扰。静电放电除了会造成设备损坏外,还会影响存储器内的数据,使设备出现些莫名其妙的错误。
系统安装完毕后则进入调试程序
一般要求
1 、电视监控系统调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。
2 、电视监控系统调试前应具备施工时的图纸资料,设计变更文件以及隐蔽工作的检测与验收资料等。
3 、调试负责人必须有中级以上专业技术职称,且由熟悉该系统的工程技术人员担任。
4 、具备调试所用的仪器设备,这些设备符合计量要求。
5 、检查施工质量,做好与施工队伍的交接。
调试的基本内容
(一)电源检测
接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读
数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等;确认无误后,给每一回路通电。
(二)线路检查
检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线心与线心、线心与地绝缘电阻不应小于0.5MΩ;用500V 兆欧表对电源电缆进行测量,其线心间、线心与地间绝缘电阻不应小于0.5 MΩ。
(三)接地电阻测量
监控系统中的金属护管,电缆桥架,金属线槽,配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应小于4 Ω
三、摄像机的调试
1、闭合控制台、监视器电源开关,若设备指示灯亮,即可闭合摄像机电
源,监视器屏幕上便会显示图像。
2、调节光圈(电动光圈镜头)及聚焦,使图像清晰。
3、 改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。
4、遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。
四、云台的调试
1、遥控云台,使其上下、左右转动到位,若转动过程中无噪音(噪音应小于50dB),无抖动现象,电机不发热,则视为正常。
2、在云台大幅度转动时,如遇以下情况就要及时处理:
摄像机,云台的尾线被拉紧;
转动过程中有阻挡物,如解码器、对讲器、探测器等是否阻挡了摄像机转动。
重点监视部位有逆光摄像情况。
五、系统调试
1、 系统调试在单机设备调试完后进行。
2、 按照设计图纸对每台摄像机编号。
3、 用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。
4、 检查系统的联动性能。
5、检查系统的录像质量。
6、在现场情况允许、建设单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报