土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【讨论】变电所10kV进线只能同接在同一段母线上有何法律依据?

【讨论】变电所10kV进线只能同接在同一段母线上有何法律依据?

发布于:2011-12-09 16:48:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们一个大工业用户,自建有一座110kV总降压变电站(110kV进线2回,采用线变组接线,2台主变;10kV侧采用单母线二分段),该总站由我厂运行管理。下面还建有若干座10kV车间变电所(主接线均为常见的单母线断路器分段方式)。
考虑到车间重要负荷对供电可靠性的要求较高,我们准备将各车间变电所的两回10kV电源进线分别引接自110kV总降压站的两段10kV母线的馈出线柜。
将此方案报送当地供电局审批时,供电局说:各车间变电所的两路10kV进线不能分别接在总站的两段10kV母线上,只能同时接在同一段母线上。理由是我们车间变电所10kV母线分段断路器可能造成“合环”运行,会对电力系统安全稳定造成危害。
我们解释说母联断路器与两路进线断路器均设有电器连锁关系,也做过联动试验,应该是可以满足“3合2”的要求。但供电局方面就是不同意,还说电气连锁是信不得的,是不可靠的。
我就感到很纳闷:如果认为母联电器连锁不可靠,那么所有的继电保护都可以认为是不可靠的!而且全都是当今的微机继电保护。
我想问:供电局的要求有何法律依据?合理吗?

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发


    照此逻辑来说,那全世界的变电所的电气闭锁都不可信的了。哈哈…
    2011-12-27 22:20:27

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    10kV车间变电所之所以想引入双电源,目的不是为了并列运行,而是正常状态下保持两路电源分列运行,互为备用。当任意一路电源因故停电时,母联备自投装置动作(或者纯人工倒闸操作)合10kV母联断路器,用另一路电源带全厂负荷,以保证负荷连续供电。(以确保电弧炉里的钢水不凝固,轧钢机在连续轧制过程中不憋断轴!)
    2011-12-26 17:28:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅