土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
天正给排水
\
为什么喷淋计算中一直没有作用面积法?开发个应该不难啊。
为什么喷淋计算中一直没有作用面积法?开发个应该不难啊。
为什么喷淋计算中一直没有作用面积法?现在的方法应该算是手册中的特性系数法。开发作用面积法个应该不难啊!
教材,建筑给水排水工程;白皮手册都有介绍。
难道轻危险级的建筑,也要用那种特别周密的计算方法,那样喷水强度什么的都远大于规范值了。
希望开发,其实就是在现在的基础上保证各喷头流量不变,各支路末端压力不变就行了。
发布于
2011-12-14 16:53:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(31 )
空中飞鸟
规范规定的就是作用面积内的所有喷头流量的叠加。而喷头的流量和压力是有关,所以用特性系数法更合适。作用面积法算出来是不准确的。
2015-07-29 08:12:29
来自 PC
评论
举报
qq_1417837303948
duxi15 发表于 2011-12-15 12:59 我周围好多人都反映这个问题哦,关键算压力损失的时候也好麻烦,也要一段段算,出计算书什么的,也挺麻烦的 …实际上用电子表格计算一点也不烦,做好一个母本后,只要把数据代进去就可以了,非常简单,把当量值设置在第二页上,使用也方便
2015-07-24 16:53:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
duxi15
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
52
回复
141
粉丝
3
+ 关注
私信
天正给排水
返回版块
6.47 万条内容 · 344 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(31 )