土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 一起桩基质量事故的独特处理

一起桩基质量事故的独特处理

发布于:2006-08-28 16:16:28 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:

绍兴市一住宅工程,多层混合结构,基础为单排φ377沉管灌注桩和宽60cm承台梁,1995年开工建设,施工至承台完工,因客观原因停工,直至1999年有新的业主接手后,另择施工单位重新开工。该施工单位进场后发现承台混凝土质量很差,遂委托有关单位进行取样检测,结果证明,混凝土质量确实低劣,经与设计单位联系,作承台凿除重浇处理。不料承台凿除后,暴露出来的桩基质量问题更为严重。有关部门十分重视,对此质量问题展开了认真的分析 并仔细研究了相应的处理办法。



附件名:200411181100741892303/1.htm

文件大小:8K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中国建筑企业的现状及对策

论文简介: 中国建筑企业的现状及对策,与国外相比存在的问题! 附件名:20041191099988820735/2.htm 文件大小:8K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10