考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.9844 90.96 0.56 ( 0.00+0.56 ) 0.44
2 0.9354 92.18 0.44 ( 0.00+0.44 ) 0.56
3 0.8566 1.59 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
4 0.3245 89.78 0.50 ( 0.00+0.50 ) 0.50
5 0.3080 115.03 0.53 ( 0.09+0.45 ) 0.47
6 0.3017 12.14 0.89 ( 0.84+0.05 ) 0.11
7 0.2214 13.52 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
8 0.2149 104.51 0.02 ( 0.01+0.01 ) 0.98
9 0.2101 154.60 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00

地震作用最大的方向 = -86.630 (度)
多层 异形柱结构

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • guider2011
    guider2011 沙发
    我是按照以前一个已经施工的图纸重建模的(需要加层,以前资料不存在)。新手,希望大家多多指教,怎样具体从阵型中区分结构布置?
    2011-12-27 09:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • nicholaseric
    nicholaseric 板凳
    重新布置啊,没法用的
    2011-12-24 22:39:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM的重大错误?

图上左右跨全都是8米的梁,受力主要是纵向的250*500的梁,横向主要是连系作用的250*350梁.砌体结构,总共两层。主梁上无墙体,只是单纯的楼板,楼板是100厚。 可是计算出来的结果是3根三级16的配筋,让领导看后训斥了我一顿,我仔细查看了输入的参数应该不会出现这么大的差距,但是结果很出乎意料,想听听大家的说法!是自己的错误还是软件?