土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请教 进回水管道温差很大的原因

请教 进回水管道温差很大的原因

发布于:2011-12-27 18:01:27 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
请教各位 地下一层共有7台空调箱 根据设计要求 供暖时 进水温度60度 回水温度45度 其中6台 温度正常 符合设计值 一台空调箱进水温度达到60度 回水却只有15度 请问 这与新风阀门全开有关吗? (室外温度3度) 还是其他原因 谢谢

PS:y型过滤器已清洗 管道已清洗 已放气

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建造师

本公司长期招聘一二级建造师联系人:王工 18248927107 QQ:1983200669

回帖成功

经验值 +10