【求助】35kV变电站的接地电阻目标值怎么确定
【求助】35kV变电站的接地电阻目标值怎么确定
哪位兄弟知道,35kV变电站的接地电阻目标值怎么确定,接触电势和跨步电压对35kV不接地来说,入地电流很小,肯定没问题。小于4欧这个是肯定的。关键是是否要小于1欧,因为小部分微机保护装置厂家说明上要求接地电阻小于1欧。
貌似我在哪个国网公司的规定上看到过,1欧也不是必要的。而且想不起来再哪个规范上了。跪求正解。
发布于
2012-02-09 17:07:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wusheng304
高手:
请详解!!!
2012-04-20 09:52:20
来自 PC
评论
举报
panson1979
“接触电势和跨步电压对35kV不接地来说,入地电流很小,肯定没问题。”的说法欠妥,接地电流要考虑设备故障的情况,不是正常运行的情况!
我们就发生过“因接地刀闸绝缘子用错而击穿,使消弧线圈不起作用”,短路电流达到近40KA!
详细情况怎么样
2012-03-12 13:23:12
来自 PC
评论
举报