【求助】电容器成套装置栅栏与墙体的安全净距
【求助】电容器成套装置栅栏与墙体的安全净距
请教35kV扩建站电容器成套装置的栅栏与墙体之间有安全距离要求吗?本站一期就是靠墙布置了,二期却不能靠墙了。有哪条规程明确说明没有啊
发布于
2012-02-13 15:01:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dianqipanli
楼主所提为电容器成套装置,那么应该是装在柜子内吧?
《民用建筑电气设计规范》4.8.4:
成套电容器柜单列布置时,柜正面与墙面的距离不应小于1.5m;当双列布置时,柜面之间距离不应小于2m。
2012-02-18 06:18:18
来自 PC
评论
举报
蔺梓戨
在《DL/T604-2009 高压并联电容器装置使用技术条件》表5中,关于户外装置的最小电气间隙规定,电力系统标称电压35KV :栅状遮拦至绝缘体和带电部分之间1150mm;带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分之间2400mm。
个人理解:栅栏与墙体之间最小间隙2400-1150=1250mm。
2012-02-17 23:29:17