暖通空调
\
零基础学地暖
\
求助:环境温度过低时为什么制冷效果反而变差
求助:环境温度过低时为什么制冷效果反而变差
我在5度左右低温的时候测试制冷系统,发现蒸发器出口处的温度比进口处的温度明显高了很多,而且冷凝温度也比较低,是不是冷凝器的散热控制不对,应该保证合适的冷凝温度呢?
我知道为什么会有这样的情况出现,谢谢帮忙
发布于
2012-02-21 08:32:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
lyf2011
蒸发器出口温度升高是由于冷凝温度降低,节流阀前后压差减小导致供液量减小。楼主可以测试一下机组耗功,看看是不是机组性能升高了。如果机组性能提高说明过热引起的能耗增加量小于冷凝温度降低引起的能耗减小量,对节能是有利的,反之就是有害了!拙见!
2012-03-01 09:39:01
来自 PC
评论
举报
hyl0214
我的是制冰机呢,不是空调,不知道有没有制冰机的论坛
2012-02-28 16:02:28
来自 PC
评论
举报