暖通空调
\
零基础学地暖
\
【求助】板换冰裂
【求助】板换冰裂
我们使用的是丹佛斯MTZ28压机,产品是通过循环泵,将水箱中60升水从30度制冷到10度,入冬以来出现3起板换冰裂故障(厂家割开检测)。系统中有冷冻水流量开关,压机停机后,延时1分钟再停冷冻循环泵!大家帮忙分析下问题可能在那些方面。设备使用地区是重庆。
发布于
2012-02-22 10:07:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
killzx99
通常板换厂家推卸责任的2种方式
就是切开试验后
第一种方式
就是冰裂
第二种方式
就是水中cl离子超标
针对你所做设计的一切保护措施在正常监控条件下
你再找板换厂家问个究竟
2012-03-09 10:58:09
来自 PC
评论
举报
rbl364085685
是停机后冻的吗?还是运行中冻的,如果是停机后的话,就是没放水了
2012-02-28 14:48:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dch_group
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
12
回复
37
粉丝
1
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.02 万条内容 · 143 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
就是切开试验后
第一种方式
就是冰裂
第二种方式
就是水中cl离子超标
针对你所做设计的一切保护措施在正常监控条件下
你再找板换厂家问个究竟