土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 空气源热泵排气高?

空气源热泵排气高?

发布于:2012-02-25 13:48:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
最近遇到一台空气源热泵老是排气高,一天报两三次,制热是,进水29 出水31 高压14.5公斤低压2公斤。

排气93度,在北京呀,不知什么问题呀,求解?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sunchunwei123
    sunchunwei123 沙发
    你那里的水质怎么样?有可能是冷凝器换热效果变差所导致的,建议对冷凝器的水做除垢处理,
    另外制冷充注过多、抽真空不彻底,或者加氟的过程中系统中进入不凝性气体也有可能导致排气压力高
    2012-04-04 09:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • jlccxm
    jlccxm 板凳
    如果是排气高的话可以考虑缺少冷媒,看蒸发器是否结霜。
    另外环境温度如何,如果常温运行正常,低温排气过高的话,可以考虑膨胀阀节流过大。
    2012-03-30 09:35:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教~各位大神双良直燃机的抽真空问题

双良直燃机的抽真空冬夏运行中有什么区别都用多长时间,还有这个排气操作开关阀门是个什么顺序,谢谢各位前辈~