请问各位;排水横管2m以上需要安装伸缩节吗?如果埋地管怎么办?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • l88664080
    l88664080 沙发
    给你顶一下好 正需要这个东西
    2009-06-23 15:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • whoami2608
    whoami2608 板凳
    建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程
    3.1.18 管道是否设置伸缩节,应根据环境温度变化和管道布置位置确定。

      3.1.19 当管道设置伸缩节时,应符合下列规定:
        1 当层高小于或等于4m时,污水立管和通气立管应每层设一伸缩节;当层高大于4m时,其数量
       应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定。
        2 污水横支管、横干管、器具通气管、环形通气管和汇合通气管上无汇合管件的直线管段大
       于2m时,应设伸缩节,但伸缩节之间最大间距不得大于4m (图3.1.19)。
        3 管道设计伸缩量不应大于表3.1.19中伸缩节的允许伸缩量。