正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 606 人订阅
阅读下一篇
求助:110KV/10KV,2台25MVA变压器,建一个这样的变电站需要多少钱?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、3、4动作合闸,1QF必须分断,也就是只要2、3、4任何一个动作1QF就断开1#变压器。
3QF合闸条件:1、2、QF分断位置辅助接点闭点信号。4QF 合闸闭点信号。
1、2、4任何一个动作3QF分断。
4QF 合闸条件:1、2QF分断。
机械联锁:在1、3QF一类锁,2、4QF二类锁个安装一个1、3QF 安装两个锁位,也就是两个钥匙同时在位才可以合闸。
回复 举报