土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 组建水源热泵工程案例分析版

组建水源热泵工程案例分析版

发布于:2006-09-27 10:56:27 来自:暖通空调/热泵工程 10 1731 [复制转发]
一直以来我就想组建这么一块天地,对不同形式的建筑类型,从方案设计、设备选型、工程施工、系统验收(对出现的问题的解决)、维护等方面做系统性的分析,将成功经验与失败经验一并探讨,真正为空调业界做点事!

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • h--007
    h--007 沙发
    支持你,但还没有出什么问题qq:375711661
    2006-12-23 16:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • ltrlcjm
    ltrlcjm 板凳
    不知是哪家的机组,是克的吗?
    案例一:地源侧换热量不足。小负荷时可以满足运行;满负荷运行后,换热量不足,导致蒸发器侧水温不断降低,出现冰点保护。
    案例二:不是很明白你的意图。为何补水,到0.6MPa后又泄压,机组设定45°在30~40°之间出现过热,说明水流量不足,可能是过滤器堵了,建议检查过滤器滤网。
    E05也应该是水流不足吧。
    2006-12-22 21:24:22

    回复 举报
    赞同0
  • lantianyi
    lantianyi 地板
    案例二:
    一、 机组显示E01故障代码,无法启机,工作人员开手动补水对负荷侧进行补水,机组启动,系统内水压力大于6公斤开泄水装置泄水,机组运行到30-40℃时,机组保护显示E03故障代码(机组设定45℃)。
    二、 两台机组均出现过E05故障代码,无法启动。
    2006-12-22 15:00:22

    回复 举报
    赞同0
  • lantianyi
    lantianyi 4楼
    刚入行做地源热泵,碰到几个工程,更焦头烂额呢,大家帮忙给分析一下:
    案例一:工程概况:该工程为一足球俱乐部地源热泵系统,主要解决系统的制冷供暖及2m3生活热水。
    问题:机组因故障停机数天,工程人员到达现场时,源水侧回水温度为8℃,开机30S后,源水回水温度为6℃,在末端风盘未开的情况下,耗时50分钟,负荷侧水温达到46℃,源水回水温度为6机组卸载。此时余热加热生活热水(2m3的热水罐)由8℃加热到18℃。开末端风盘,风盘编号为3台MFC102HB,机组一声响声(大于压缩机启动时的正常声音),瞬时负荷侧水温由46度降至40度,并不断下降,直到水温降到27℃,基本恒定在27℃,此时,源水侧水温由6℃降到3℃,负侧水温在27℃不再上升。
    2006-12-22 14:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • kelaishihui
    让我深有感触的是几年前的暖通交流会大家都在批判水源热泵,而现在的交流会以前持批评态度的各界也在推广它了
    2006-12-13 10:06:13

    回复 举报
    赞同0