下面是个江水源热泵系统 图,大家给点建议,由于没有实际经验,在对江水处理上把握不足,有实际经验的朋友指点指点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10)
只看楼主 我来说两句回复 举报
案例一:地源侧换热量不足。小负荷时可以满足运行;满负荷运行后,换热量不足,导致蒸发器侧水温不断降低,出现冰点保护。
案例二:不是很明白你的意图。为何补水,到0.6MPa后又泄压,机组设定45°在30~40°之间出现过热,说明水流量不足,可能是过滤器堵了,建议检查过滤器滤网。
E05也应该是水流不足吧。
回复 举报
一、 机组显示E01故障代码,无法启机,工作人员开手动补水对负荷侧进行补水,机组启动,系统内水压力大于6公斤开泄水装置泄水,机组运行到30-40℃时,机组保护显示E03故障代码(机组设定45℃)。
二、 两台机组均出现过E05故障代码,无法启动。
回复 举报
案例一:工程概况:该工程为一足球俱乐部地源热泵系统,主要解决系统的制冷供暖及2m3生活热水。
问题:机组因故障停机数天,工程人员到达现场时,源水侧回水温度为8℃,开机30S后,源水回水温度为6℃,在末端风盘未开的情况下,耗时50分钟,负荷侧水温达到46℃,源水回水温度为6机组卸载。此时余热加热生活热水(2m3的热水罐)由8℃加热到18℃。开末端风盘,风盘编号为3台MFC102HB,机组一声响声(大于压缩机启动时的正常声音),瞬时负荷侧水温由46度降至40度,并不断下降,直到水温降到27℃,基本恒定在27℃,此时,源水侧水温由6℃降到3℃,负侧水温在27℃不再上升。
回复 举报
回复 举报