热泵(螺杆机)采用经济器真的节能吗?
热泵(螺杆机)采用经济器真的节能吗?
同上
发布于
2006-09-28 23:20:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(7 )
tulan17
当然不,以冷凝温度40度来举例说明: 在冷凝温度40度的时候,蒸发温度只要大于14度,再加经济器,不但没有好处,反而会大大降低能效比.
2007-10-19 14:33:19
来自 PC
评论
举报
fjxg
常见于低蒸发温度冷水机组
2006-10-31 16:22:31
来自 PC
评论
举报
leiyanjie
我还是第一次听说经济器了?
2006-10-30 15:34:30
来自 PC
评论
举报
zjaj118
提高制冷量2%
节能多少还是没算过。不过要看设计的好不好。
也有装上没效果的。
2006-10-20 15:04:20
来自 PC
评论
举报
fjxg
经济器提高过冷度,并冷却电机,所以能效比提高,同时制冷量增加!